Thread Rating:
  • 0 Vote(s) - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Orden de ejecución de actions [warn/crit]
#1
Hola,

Por favor, tengo una duda sobre la orden de ejecución de las actions asociadas a las alarmas en Pandora. Tenemos aca una action que se ejecuta un script.. y por el log de ese script me parece que cuando una alarma pasa de warning a critical, primero ocurre la apertura del critical y despues el cierre del warning, esta correcto?

Para mi es mas logico primero cerrar el warning y despues abrir el critical.

Alguien sabes algo sobre eso?

Un saludo.
 Reply
#2
Que estas monitorizando? Que devuelve el script?
 Reply
#3
Estoy monitorizando el tiempo de respuesta de URLs. La monitorización recibe un numero entero. El script ejecutado por la acción hace la integración de los eventos con otra plataforma de gestión de eventos.
 Reply
#4
Entonces lo que pasa es normal.
No cierra el warning porque el valor que recibe esta en el umbral de critical.

Voy a ponerte el ejemplo de la latencia, que viene a ser lo mismo. imaginate que cada 300 seg chequeas el tiempo de respuesta.
Los umbrales son los siguientes:
        warning (min 1000 max 15000)
        critical  (min 1501 max 2000)

Primero recibimos 100ms. El modulo estaria en estado normal.
al de 5 min recibimos 900, todavia estaria en estado normal.
al de 5 min recibimos 1200, pasariamos a estado warning
al de 5 min recibimos 2345, para pandora este es un estado critico. No tiene sentido, que recibas una alerta diciendo que se ha recuperado, cuando ha empeorado la situacion.

al de 5min puede ser que
    recibas 1599 en este caso pasaria a estado warning
    o que recibas 120 y en este caso se recuperaria y recibirias el aviso correspondiente.

Esto tambien depende del numero de alertas min y max que hayas puesto en la plantilla de alertas.

Lo dicho, es un funcionamiento normal, ya que lo unico que hace el pandora es comparar el valor que recibe con los valores que hayas puesto en los umbrales.

saludos.
 Reply


Users browsing this thread: 1 Guest(s)


(c) 2006-2018 Artica Soluciones Tecnológicas. Contents of this wiki are under Create Common Attribution v3 licence. | pandorafms.com | pandorafms.org