Como se usa WMI??
#11
Buenas,

Modifica la query del módulo por:

Code:
Select NumberOfUsers from Win32_OperatingSystem

Y en Field Number pon un 1 y ejecuta el módulo de nuevo.

Saludos.
 Reply
#12
Si si eso es lo que hice desde el principio pero no consigo que con esos datos funcione correctamente, se me queda con el aviso de no inicializado y ahí se queda sin hacer nada hasta que al día siguiente me desaparece.

Alguna otra idea??

Un Saludo Smile
 Reply
#13
Buenas,

Perdona la confusión, WMIc utiliza los pipes para dividir la salida, por lo que en nuestro caso y al ejecutar la query:

Code:
SELECT NumberOfUsers FROM Win32_OperatingSystem

necesitamos escoger el Field Number = 3.

Borra el módulo y vuelve a crearlo con esta query y con FieldNumber=3 y nos cuentas.

Saludos.

 Reply
#14
Perfecto!! Ya funciona Smile, era justo eso que el field number no estaba bien especificado.

Muchas gracias por tu ayuda! Wink

Un Saludo