Controladora 3ware
#1
Buenos días,

para las controladoras 3ware es necesario tener instalado en la máquina a controlar tw_cli, para nuestra máquina he creado los siguientes módulos:

## 3ware

# Controladora

module_begin
module_name Controladora 3ware
module_exec /usr/bin/tw_cli show | awk '{print $2}'
module_description Modelo de contraladora 3ware
module_type async_string
module_end

# Raid 1 status - Sistema

module_begin
module_name Raid 1 status
module_exec /usr/bin/tw_cli /c0/u0 show | grep RAID-1 | awk '{print $3}'
module_type async_string
module_description Estado del RAID 1 - Sistema
module_end

# Raid 5 status - DATOS

module_begin
module_name Raid 5.1 status
module_exec /usr/bin/tw_cli /c0/u1 show | grep RAID-5 | awk '{print $3}'
module_type async_string
module_description Estado del RAID 5 - DATOS
module_end

# Raid 5 status - EXTERNOS

module_begin
module_name Raid 5.2 status
module_exec /usr/bin/tw_cli /c0/u2 show | grep RAID-5 | awk '{print $3}'
module_type async_string
module_description Estado del RAID 5 - EXTERNOS
module_end

Lo pongo por si le puede servir a alguien.

Toda la información referente a tw_cli, lo podéis encontrar en la siguiente dirección:

https://twiki.cern.ch/twiki/bin/view/FIOgroup/Tw_cli

Saludos,

Félix
 Reply
#2
Buenos días baxajaun,

Gracias por compartir la información, lo tenemos en cuenta.

Un saludo.
 Reply
#3
Buenos dias Luismi,

no hay porqué, hoy por tí mañana por mí o al revés ;-)

Como puedes ver en los RAID miro el estatus, cuando es correcto muestra OK, pero por ejemplo cuando se restá reconstruyendo muestra INITIALIZING. Es este último estado quiero crear una alerta para que me envie un mensaje de correo. Cómo puedo crear la alerta cuando el estado es INITIALIZING ?

Muchas gracias.

Saludos,

Félix
 Reply
#4
Hola baxajaun,

Tienes que crear una plantilla cuya condición sea una expresión regular que coincida con la cadena INITIALIZING. Esta condición se escoge dentro de la Plantilla en el paso 1. La Plantilla utilizará como acción el envío de mail (paso 2).

Cualquier duda nos la comentas.

Un saludo.
 Reply
#5
Hola Luismi,

muchas gracias, ya había creado la alerta correctamente y me ha enviado el correo :-))

Me podrías ayudar con la consulta que abrí en el foro sobre Apache CPULoad ? No consigo inicializar los módulos.

Muchas gracias de nuevo.

Saludos,

Félix
 Reply