#11
Estos modulos se recomienda generarlos de tipo async_string y asi evitar su estado desconocido cuando no devuelva nada.

La primera configuración no te puedo indicar si funciona realmente o no, ya que solo esta testado con System, Security y Application

Sin embargo la segunda te deberia indicar lo que devuelve el log cada vez que se genere un mensaje. Pruebalo solamente indicando el module_source y te indicará cada cambio que se produzca en el log.

Que versión de agente y Windows estas usando??
 Reply
#12
(07-22-2013, 01:10 PM)mario.pulido link Wrote: Estos modulos se recomienda generarlos de tipo async_string y asi evitar su estado desconocido cuando no devuelva nada.

La primera configuración no te puedo indicar si funciona realmente o no, ya que solo esta testado con System, Security y Application

Sin embargo la segunda te deberia indicar lo que devuelve el log cada vez que se genere un mensaje. Pruebalo solamente indicando el module_source y te indicará cada cambio que se produzca en el log.

Que versión de agente y Windows estas usando??

ya esta, saca el visor de sucesos, ahora bien, como puedo conseguir que envie un mail cada error?, mil gracias, al final te voy a tener que invitar a unas cañas Big Grin,

Saludos,
 Reply
#13
lo he puesto con alerta de cambio, asi servirá?, me imagino que si ya te dire,

Por cierto, yo para  mis clientes uso siempre NOD32, habria algun modulo para las actualizaciones de NOD32?, comprobar que esta el servicio lo tengo dominado, pero tema de actualizaciones no veo nada...,

Saludos,
 Reply
#14
Mas que con alerta de cambio, sera una alerta "always".

La alerta de cambio es cuando cambia de estado, pero en este caso el estado será siempre el mismo, sin embargo si la generas de tipo always, generará un evento cada vez que envíe información el agente del log, que es cuando se producen los fallos.

Para lo del NOD32, revisa si mediante WMI puedes obtener algo de información al respecto. Para ello puedes hacer uso del programa WMI Explorer

Un saludo
 Reply
#15
ok, la he modificado, he puesto Siempre, prioridad advertencia
le he puesto umbral de tiempo personalizado num min 1 y max 0
y la recuperacion activada

estair abien configurada?
 Reply
#16
En el umbral de tiempo lo mejor es que lo dejes en blanco, ahora mismo creo que la primera vez que reciba datos del log no salta, ya que el uno es el numero de veces que tiene que pasar antes de que salte, has puesto 1, saltaría a la segunda.

Un saludo
 Reply
#17
y el maximo 1???
 Reply
#18
El maximo como quieras, si pones por ejemplo 10, te aseguras de que realice la alerta siempre. Ya que en el treshold por defecto, que será de 5 minutos es imposible de que se generen 10 posibles alertas si el intervalo del agente es de 5 minutos.

De todas formas si configuras los dos campos si nada, te aparecerá always al lado de la configuración de la alerta, que es lo que quieres supongo.