Thread Rating:
  • 0 Vote(s) - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Alarma si un equipo está desconectado varios días
#1
Hola,

Tengo monitorizados varios equipos, y gracias a sondas PING's de 30 segundos, veo si están online o no, y la latencia de la linea.

Por como trabaja uno de los servidores, que se enciende unas horas al día (y no siempre son las mismas) necesito saber si un equipo ha estado más de 3 días seguidos apagado (sin que se haya levantado ocasionalmente).

Pensé que habría alguna forma de controlar el valor TimeStamp de los propios PING del último contacto con un equipo, y si era superior a X dias que saltara una alerta, pero no consigo encontrar esa la forma de vincular ese dato con una alarma (puede que no se pueda hacer, o que sea de la versión enterprise)

De momento lo he solucionado haciendo un segundo PING al mismo servidor cada 6 horas, con un FF threshold de 12 (6h x 12 = 72h = 3 días), así cuando responda 12 veces que no hay PING salte la alarma por email. Pero me surge la duda de si en el momento que vuelva a estar online, va a tardar otras 12 consultas en volverlo a poner ONLINE.

Hay alguna forma más optimizada de realizar el mismo proceso, o esta sería la forma correcta ?

Muchas gracias a [email protected]
 Reply
#2
Hola buenas

Si, lo has configurado tal y como sería. Sabiendo que el umbral de tiempo lo tienes que configurar en más de 3 dias para que de esta forma no vuelva el contador a 0. Eso si, en el momento que vuelva el ping a ser un 1 en una de esas 12 ejecuciones, el contador volverá a 0.

Un saludo
 Reply