Thread Rating:
  • 0 Vote(s) - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Problemas con la configuración de Flip Flop
#1
Buenos días,
me gustaría configurar las alertas de consumo de CPU de los módulos para que se disparen solo si el valor crítico se repite 3 veces durante 10 min.
He probado varias configuraciones pero sin ningún resultado.
Las alertas se disparan siempre la primera vez que cambian a crítico.
Mi configuración es ésta:

-Umbral Flip-Flop: Cada cambio de estado a crítico=3
-Intervalo FF: 600

¿Alguien me podría ayudar?: Estoy desesperadoooooo!!!!!
Gracias.
 Reply
#2
Hola:

Yo no utlizo el Intervalo FF. Directamente utilizo el Umbral Flip-Flop.
Si pongo el umbral flip flop a 3, me avisa cuando fallata 3 veces seguidas.

Asi tu configuracion seria, intervalo 3, umbral flip flop 3. Asi si en 9 min, falla 3 veces, el modulo se pondria en critico.

Un saludo.
 Reply
#3
No me entero muy bien,
el intervalo FF está en segundos. Me comentas que lo ponga a 3 segundos y con un umbral de 3.
eso significa que cada si hay un estado que se repita 3 veces cada 3 segundos?

Gracias por la ayuda.
 Reply
#4
Hola:

Deja el intervalo FF.

Solo utilizar el intervalo, y el umbral FF. Mira el archivo adjunto.

Un saludo.


Attached Files


.png   pandora_ff_intervalo.png (Size: 28.54 KB / Downloads: 78)
 Reply
#5
Pues dejando el umbral a 3 me salta la alerta a la primera.
¿tengo alguna confi mal?
 Reply
#6
¿Puede ser que falle cuando el equipo sale de suspension, ya que son equipos clientes?
 Reply
#7
Hola a ambos,

Al poner umbral flip flop en "3" lo que se está haciendo es que el módulo deba recibir 3 valores críticos seguidos en los chequeos para que el estado del módulo en sí mismo pase a crítico (o a warning, o vuelva a normal, según la opción que se haya marcado).

Un saludo,
Kevin.